汽车4S店食堂与餐厅在一起,需要遵守什么规定?门窗等应当按照什么标准设置?
发表评论: 食堂的厨房加工部位需要和餐厅分隔出来,规范依据《建筑防火通用规范》 GB55037-20224.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门: 8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。
2025-05-06 10:50
-
我单位有水基型灭火器(泡沫)的使用范围有带电物资,怎么回事?谢谢
发表评论: 估计是压力比较大,喷出的是水喷雾,可以用于电气火灾。参照《手提式灭火器 》GB4351-2023 示例1:MF/ABCE2C 表示适用于A类、B类、C类、E类火灾,充装量为2kg的适合车用的手提式贮压式干粉灭火器。 示例2:MS/EF6PG 表示适用于E类、F类火灾,充装量为6L,配有固定架的手提式贮气瓶式水基型灭火器。 示例3:MT/BE2 表示适用于B类、E类火灾,充装量为2kg的手提式二氧化碳灭火器。 示例4:MS/ABARE9 表示适用于A类、B类、E类火灾,兼有抗溶性的,充装量为9L的手提式贮压式水基型灭火器。
2025-05-06 10:34
-
独立前室、电梯厅需要设置消防应急广播吗
发表评论: 我个人理解,按照规范用词前室,没说单独指消防电梯前室,那就是所有的前室
2025-05-06 10:26
-
关于地下部分防烟系统设计
发表评论: 第一,你地下只有一层,为设备用房,应该设置封闭楼梯间就可以;第二,依据3.1.6条, 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。第三,如果你是独立的防烟楼梯间前室(可能性不大),则应该按照3.1.4 条,建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。
2025-05-06 10:25
-
当建筑采用减压阀分区时,高位消防水箱是否需要分2根管分别连接高区和低区管网
发表评论: 依据两《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014两条规范4.3.11 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m³时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水;6.2.4,每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。
2025-05-05 23:40
-
消防水泵房最不利距离
发表评论: 可参照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第6.1.11条 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定: 1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200h㎡; 2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000㎡; 3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。
2025-05-05 17:05
-
丙二类仓库设置自动分拣设备防火分区面积是否可以扩大?
发表评论: 首先应依据《物流建筑设计规范》 GB51157-2016第3.0.1条,判定是否满足作业型物流建筑的判定条件,还要满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第3.3.10条要求。
2025-05-05 16:58
-
消火栓与配电箱或配电柜应至少保证多少的安全距离?
发表评论: 参照《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019第3.6.2条, 室内给水管道不得穿越变配电房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间; 不得在生产设备、配电柜上方通过;我的理解如果设置水管道与配电箱、控制柜较近,配电箱、配电柜应采取防护等级较高的产品,如IP55。参照《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第11.0.9条。
2025-05-05 16:48
-
消防取水口(井)横向接管管径要求?如下示例(三)、示例(四):
发表评论: 记不清哪里看过了,记得是这样规定的,单台消防车取水时,管径 不小于DN150; 多台消防车同时取水(如2~3台),管径需 不小于DN200,并校核流量是否满足需求。
2025-05-05 16:19
-
湿式报警阀前安装减压阀,那么减压阀前还用安装旁通吗
发表评论: 依据《自动喷水灭火系统设计规范》第9.3.5 条,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。减压阀前后应设控制阀和压力表。已经设置备用减压阀,并且前后设置阀门,只要关闭前后阀门,就可以检修、更换减压阀组件,此时备用减压阀工作,不影响管网的压力。
2025-05-05 16:05
-
撞击灭火器压力表盘会导致灭火器从喷射吗
发表评论: 外力撞击灭火器压力表盘不会导致灭火器直接喷射。灭火器的喷射机制是通过内部气体压力驱动的,而不是通过外力撞击压力表盘来实现的。 灭火器的结构和工作原理进行分析:灭火器内部的压缩气体提供推力,使灭火剂能够通过喷嘴喷射出来。压力表的作用是显示灭火器内部气体的压力状态,帮助使用者判断灭火器是否处于正常工作状态。如果外力撞击,可能会损坏压力表盘或影响其准确性,但这并不会直接导致灭火器喷射。灭火器的喷射是由内部气体压力驱动的,与外部撞击无关。如果外力撞击导致压力表损坏或内部气体泄漏,可能会影响灭火器的正常使用,但在没有外部触发(如按下喷嘴)的情况下,灭火器不会自动喷射的。
2025-05-05 11:04
-
喷淋水系统请问室外喷淋接合器安装离建筑物多远符合规范
发表评论: 规范没有具体要求,操作中注意两点,第一,临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。第二,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
2025-05-04 16:09
-
怎么判断室外消火栓是市政消火栓还是本地建筑消防给水系统自带的室外消火栓?
发表评论: 看室外消防给水管网平面图或系统图啊,如果设有室外消火栓泵及其管网,那就是项目设置的;
2025-05-03 20:15
-
高层建筑楼梯出入口一定要刚好正对登高场地吗?可以将登高场地适当延长看到侧墙上的楼梯和消防电梯出口,这样符合规范吗
发表评论: 可以延长,但是注意,第一,总长度必须要满足;第二,你侧墙上是否设有救援窗,如果没有窗户,人员没法进入;第三,建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
2025-05-01 19:12
-
灭火器配置
发表评论: 根据商业部分的性质和面积配置
2025-05-01 19:03
-
在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?
发表评论: 第一,防火涂料厂家的说明书,看他的燃烧性能,同时看他的说明中多厚对应几小时耐火极限;第二看第三方厚度检测记录;第三,厚度检测记录中的平均厚度与厂家说明书的厚度对照,看看能达到几小时,再与设计要求的耐火极限对照,看耐火极限是否满足设计要求;注意事项,不同部位的钢结构构件耐火极限不同,厚度要求也不相同
2025-05-01 19:00
-
气体灭火系统
发表评论: 不能设置在室内,因在外面开启风机和风阀,通风后人员进入才安全。规范依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012第 6.3.9 条,事故通风应符合下列规定: 2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置;《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015第6.4.7条, 事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。
2025-05-01 18:54
-
消防水泵试验管安装流量计的作用
发表评论: 水规图集设置流量计位置不合适,应该看《消防专用水泵选用及安装(一)》图示 19S204-1
2025-05-01 18:51
-
预作用系统必须有充气设备吗?
发表评论: 有规范依据,《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017,对比预作用和干式系统就知道,干式系统明确管网内有压气体;预作用仅仅是管网内不充水,也就是可以有气,也可以没气,如果充气,只是利用有压气体检测管道是否严密,看一下三个条款:2.1.5 干式系统 :准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。2.1.6 预作用系统 :准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。
2025-05-01 18:48
-
5月1日实行的应急照明和疏散指示系统与旧规有什么不同
发表评论: 主要A型灯具48V及以下,再就是型号变化,电池要求等等
2025-05-01 18:42