全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求
建筑防火通用规范 GB55037-2022第4.3.12条要求“建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压”,好像规范中也没有明确规定通风和泄压具体要求,请问针对这些部位通风面积和泄压面积如何具体把控?或者参照啥规范和标准?谢谢!
EHS专家-DL 2025-08-11 16:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《燃气工程项目规范》GB55009-2021:明确燃气使用场所的通风、泄压及安全装置要求(如第5.3.3条和第6.1.2条)。
《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013:规定灶具安装的通风条件(如第4.2.1条)。
《住宅项目规范》GB55038-2025:补充室内净高≥2.2米及通风开口比例(第7.3.3条)。
地方标准:如DB42《建筑燃气安全技术规程》,细化泄压口构造细节。
实际应用中,通风与泄压面积需由专业机构根据具体空间体积、设备功率及建筑布局计算确定,并定期检测维护以确保合规性。