
资源网小助理 消防
消防资源网手机app已在各大应用商店上架
粉丝:188
关注:81
关注
-
甲级防火门只有完整性和隔热性,并无承载能力。
发表评论:
2025-08-15 14:02
-
采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定
发表评论: 满足要求即可
2025-08-15 13:59
-
警铃试验阀开启,水泵是否会启动?
发表评论: 只要有压水顶住压力开关就会启泵。除非控制柜打手动。
2025-08-15 13:51
-
2层、3层的的老年人照料设施是否要设置电梯
发表评论: 5.6.4 二层及以上楼层、地下室、半地下室设置老年人用房时应设电梯,电梯应为无障碍电梯,且至少1台能容纳担架。
2025-08-15 11:55
-
压力开关和流量开关动作时间不大于多少秒?
发表评论: 11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。
2025-08-14 10:22
-
通透率小于70%的格栅吊顶上下喷头设置求解
发表评论: 通透率小于70%的格栅吊顶,需要设置上下喷,和是否有可燃物和吊顶高度无关。7.1.11条不适用格栅吊顶
2025-08-04 11:23
-
消防技术服务机构核查
发表评论:
2025-07-30 13:46
-
请教一下悬挂式干粉灭火器和悬挂式七氟丙烷的保护半径是多少?
发表评论: 气体是全淹没灭火,按保护区体积来计算的。
2025-07-28 17:23
-
火灾显示盘显示问题
发表评论: 安装地址字符有问题
2025-07-11 11:22
-
机械三通问题
发表评论: 可以用,立管也可以
2025-07-04 08:18
-
消防水池取水口数量如何确定
发表评论: 你要设几个
2025-07-03 15:58
-
电梯门口安装防火卷帘问题
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。
2025-07-03 13:44
-
金属夹芯板
发表评论:
2025-07-03 10:41
-
海拔修正系数
发表评论: 使用内插法计算
2025-07-03 10:25
-
高位水箱供水管材质要求
发表评论: 进水管是可以的
2025-06-30 11:28
-
请教大家一个问题:关于预作用采用的喷淋头的问题。
发表评论: 即便采用了干式下垂型喷头,这个短立管还是会存水,需增加一个泄水阀,试水后逐一排空。
2025-06-27 15:03
-
吊顶与烟感
发表评论: 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内
2025-06-24 12:47
-
雨淋阀水力警铃是否要安装过滤器
发表评论:
2025-06-24 08:07
-
灭火器年检测
发表评论: 可以看看这篇资讯:北京消防:关于干粉灭火器维修期限的咨询https://b.1190119.com/article-11446.htm
2025-06-13 08:39
-
应急灯标签
发表评论:
2025-06-12 17:20