消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压力开关和流量开关动作时间不大于多少秒?

1、设在室内消火栓水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水干管上的流量开关,分别要求动作时间不大于多少秒?

2、稳压泵要求动作时间不大于多少秒?

请写下您的回答回答

回答 | 2

资源网小助理 2025-08-14 10:22 10 [回复]举报

11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。

小唐12321 2025-08-15 16:13 00 [回复]举报

1.没规范要求多少秒,但是设置启泵压力,流量,有要求,包括稳压泵都有要求。

2.稳压泵要求一小时不能启泵大于15次,越少启泵肯定越好,运行时间越少越好。如果不停泵就需要看管网哪里漏水了。

关闭

关闭

手机APP下载