[置顶]【图】报警阀前面的是什么阀门?
-
[置顶]一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
-
不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置
建筑在满足可不设高位水箱,但应设气压供水设施,其有效水容积应按最不利处4只喷头5分钟用水量确定。给举个例子,怎么算的用水量?气压罐有效容积得做到多大?
-
挡烟垂壁高度
层高4.5m,采用机械排烟,按规范要求储烟仓厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于0.5m,即挡烟垂壁高度只要不小于0.5m就应该符合要求,为什么设计图纸中挡烟垂壁底边距地2.4m?即挡烟垂壁高度为2.1m度。
-
机械三通问题
查了规范,配水立管与水平管不应采用机械三通,楼层内消防水平管与水平管的连接有没有规范规范不应机械三通?现场看到水平管之间有的是机械三通有的是沟槽三通,需要得到规范依据,麻烦石老师答疑解惑,万分感谢!
-
双联锁预作用系统的探测器选型疑问
单联锁预作用系统为了加快管道充水的响应时间,所以现场设置烟感探测器,可以提前报警启动充水;但双联锁预作用系统最终是通过低压开关信号进行管道充水的,是否有必要现场一定要设置烟感探测器?谢谢!
-
消防软管卷盘压力等级的选型是否考虑消防泵启泵状态?
消防软管卷盘的压力等级现有0.8、1.0、1.6MPa,消防软管卷盘的使用是为了满足扑灭初起火灾,用卷盘灭火时是否需要启动消防泵?若一建筑地上高99m,最不利点消火栓静压0.15MPa,是否地下车库的需选择1.6MPa?若一建筑水泵扬程1.45MPa,建筑高度82m,1层静压不超过1MPa,是否选择1.0MPa即可?
-
电梯门口安装防火卷帘问题
丙类多层厂房,耐火等级一级,厂房安装了14台货梯,货梯门口未设置前室,为实现防火分区隔离功能,在每个货梯口30cm处安装了防火卷帘门,防火卷帘门设置为常开状态,火灾时联动降下。这种防火设计合理吗,设置防火卷帘门的必要性怎么样,可不可以取消?
-
气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?
气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?有没有相关的法规要求?
-
这样的疏散是否符合要求?
高层建筑,一二三层与主题疏散楼梯不共用,一二三层采用独立的疏散楼梯,在二层设科技类培训机构(最小年龄4岁左右),疏散是否符合要求。