消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丁类生产车间占地面积大于10000,分成多个小于5000的房间是否需要设置排烟设施?

丁类生产车间占地面积10000平米,车间分成6个独立的空间(房间),200+600+1200+2000+2000+4000,空间净高均大于9.0m。
问题:1,每个房间是否需要设置排烟设施?
          2,如果需要做,200的是否可以不做?或者多大面积以内的可以不做?
         3,如果200,600,1200的房间均有直接对外的疏散出口是否可以不做?

瞎掰大师 | 2021-11-02 17:23
请写下您的回答回答

回答 | 4

林继青 2021-11-04 16:05 10 [回复]举报

需要设置排烟设施,具体根据实际情况按规范要求设置,不是一两句文字可表述清楚的。

如果想不设,将厂房划分成建筑面积小于5000的几个厂房

刘丽波 2021-11-04 21:07 20 [回复]举报

单个生产车间面积大于5000平需要设置排烟设施。是否设置排烟设施,看建筑专业划分了几个生产车间。

开着拖拉机   回复: 刘丽波2025-07-02 11:25

老师你好,划分多个丁类厂房的隔墙,有耐火极限的要求吗

0    0 [回复]举报

GANSTER 2022-02-10 17:06 00 [回复]举报

除非是为了规避做排烟而特意设成这样的分隔,假如工艺上确实是这种安排且有明确的工艺布置流程作为附件(同时清晰注明各车间生产件的体积与房间门洞对应),应该是不需要考虑排烟设施了。但是后期应急部门可能会有针对性的督查,甲方自己看着办。

关闭

关闭

手机APP下载