全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.4的条文实例
1、假设单层总面积2000平的多层丙类厂房,里面房间都是小于50平方,人员也不密集,按8.5.4条例需要设置排烟措施吗?2、建筑内部隔墙上开了窗算条文里的无窗还是有窗。
LHH2737 2025-03-10 13:58 1 赞
0 踩 [回复] 举报
多个小于50m2的无窗房间合计面积大于200m2时,要设置排烟设施
通规8.2.5 :建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:
1 建筑面积大于50m2的房间;
2 房间的建筑面积不大于50m2,总建筑面积大于200m2的区域。
(条文解释:本条规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求。这些建筑包括工业与民用建筑、独立的地下和半地下工业与民用建筑、平时使用的人民防空工程、地铁车站、隧道工程的辅助用房、城市综合管廊工程的辅助用房等。)
内部隔墙开窗但房间无外窗时,对于排烟设计算无窗房间,对于装饰装修可以按有窗房间考虑
资源网小助理 2025-03-10 14:02 1 赞
0 踩 [回复] 举报
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
潘天坤 2025-03-10 15:29 1 赞
0 踩 [回复] 举报
请问整栋建筑一共多少人?并不是人员密集才属于人员较多
外墙上的可开启外窗才属于有窗,无外墙的窗户条件的房间在暖通专业属于无窗房间
从建规GB50016的要求来说,丙类生产场所大空间内如果无法证明不属于“人员或可燃物较多”就需要设置排烟设施,无关建筑面积要求
从建规GB50016的要求来说,丙类车间内有可开启外墙的房间当建筑面积小于300平方米,此房间可不设置排烟设施
如果丙类车间内只有一间小于50平方米的无可开启外窗的房间,那么此房间可以不设置排烟设施,当此类房间的建筑面积总和大于200平方米,那么此区域应该设置排烟设施
最后讲下,建筑防火通用规范GB55037中将丙类车间的生产场所设施排烟条件放宽了,新规定为建筑面积大于300平方米,这与建规GB50016是不一样的