小卖部属于公众聚集场所吗?
发表评论:
商业服务网点在住宅下面,他这是高层写字楼
0
0
2022-08-31
建规3.7.2
发表评论:
看防火分区如何划分,如果一层和夹层是两个防火分区,夹层可设一个安全出口。
0
0
2022-08-26
超高层建筑疏散楼梯间防火门设置是否合理?
发表评论:
可以把门往前室内缩,并保证前室宽度满足GB50352-2019,6.9.1.7条,公共建筑单台电梯候梯厅深度≥1.5B且≥1.8m要求。
0
0
2022-08-26
步行街和商业的防火分隔可以用防火卷帘代替防火墙吗
发表评论:
可以使用防火卷帘,但要控制防火卷帘的长度。建规:5.3.3 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第6.5.3条的规定。6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
0
0
2022-08-26
关于无窗房间的认定
发表评论:
1.指无窗房间面积总和2.3.未设“可开启外窗”的房间都被视为无窗房间(外窗为开向室外的窗)
0
0
2022-08-26