雨淋阀控制的洒水面积该如何理解
发表评论:
首先,如果在电缆隧道中设置水喷雾系统,那么不适用自动喷水灭火系统这个标准;其次在电缆廊道设置水喷雾系统,应根据水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014中第3条设计参数,分别确定其供给强度、持续供给时间和响应时间,最后根据现场实际情况 确定水雾喷头喷雾半径、喷头与保护对象的距离以及喷头布置形式来定安装位置,个人拙见,请轻喷。
0
0
2023-11-29
”自动排气阀“我认为应该换成快速排气阀
发表评论:
首先,自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017上面所说的快速排气阀,指的是干式系统上面的排气阀,其作用是排除管道内的空气,用快速是没有任何问题的;但是冷库设计标准 GB50072-2021中所说的自动排气阀指的是冷库与库外温差引起的气压,引起的压差不需要快速响应,需要设置自动排气阀来平衡内外压差,这里的自动排气阀与快速排气阀的作用不一样,因此冷库设计标准中的自动排气阀名称无误。
1
1
2023-11-29
消防员电梯
发表评论:
并没有你说的消防员电梯,其实你想表达的意思就是一个消防电梯,消防电梯的设置要求相对普通电梯有较严格的设置要求,比如:发生火灾的时候由消防员控制,将电梯首层开关打开,消防电梯自动降到首层;从首层到顶层不大于60S等,具体还是要根据建筑物类型具体确定。