
影师
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注
-
排烟窗有效开启面积
发表评论: 需要,排烟有效面积为窗开启净面积,开启扇角度小于70度的还要折减
2025-08-15 17:29
-
酒店客房楼层的疏散人员计算原则?
发表评论: 客房疏散人数按照床位计算即可,双人床就就算2人,单人床就计算1人。再按照规范中固定计算方法乘以1.1倍。
2025-08-15 17:27
-
歌舞娱乐的疏散问题
发表评论: 我感觉是袋型疏散,蹲一个大神回复。
2025-08-08 15:14
-
健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施
发表评论: 1.层高9m需要按公式计算排烟量,×60不行2.泳池上方可不设置排烟设施
2025-07-12 02:43
-
消防水箱设置
发表评论: 建议设置高位水箱,规范说了有安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但是这个安全可靠很难说服审图老师和消防队
2025-06-06 06:24
-
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
发表评论: 此门应为直通室外的门,需要变成防火门吗?
2025-06-06 06:21
-
改造项目设计范围问题
发表评论: 注明,泵房水池需要改造,改造参数,不在本次设计范围。改造由业主另行设计,等类似的文字描述。
2024-09-02 16:36
-
排烟口和进风口水平距离是否需要>20m?
发表评论: 感觉还是分开点好,不然出现极端情况两个机房贴临还是不太好。
2024-09-02 16:29
-
紧贴客梯安装卷帘是否可行?
发表评论: 可以,对疏散无影响
2024-09-02 16:24
-
防火墙俩侧2米范围内的窗应该怎么设置
发表评论:
2024-01-24 08:53
-
商场健身房需要与其它区域进行防火分隔吗?
发表评论: 健身房不属于歌舞娱乐场所,不需要与其他区域做防火分隔。
2024-01-24 08:46
1