
阿宸宸宸宸OK
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
机械排烟联动
发表评论: 多大的房间啊?能只设计一个烟感?
2025-08-16 17:51
-
二次消防设计
发表评论: 哪些场所需要走二消?
2024-12-17 21:13
-
二次消防设计
发表评论: 需要走什么手续?有没有面积要求?
2024-12-17 19:31
-
如图:柴油发电机房采用钢架彩钢板搭建,右侧为箱式变压器,这样做法是否正确?还需要保证防火间距吗?
发表评论: 防火间距18米???
2024-12-05 08:48
-
管道翻弯允许倾斜吗?
发表评论: 请问这是什么管道?如果是干式喷淋管道的话 不可以,这样管道会存水 排不干净。如果不是喷淋的话 这就要看当地住建的验收标准了
2024-11-10 11:18
-
这种650mm*500mm尺寸的消火栓箱可以用吗?
发表评论: 按照消防设计图纸要求来做就行
2024-11-10 11:17
-
独立建造的柴油发电机房,是不是就没有防火要求?
发表评论: 不与其他场所贴邻。独立建造的柴油发电机房耐火等级不低于二级,疏散门采用乙级防火门 这样做可以吗?
2024-11-10 11:16
-
一类高层公共建筑定性问题
发表评论: 24米以上任一层面积超过1000平方米,就可以认定是一类高了
2024-10-12 17:01
-
电影院防火分区变更
发表评论: 还是先咨询下相关部门吧
2024-10-12 16:59
-
湿式报警阀警铃动作问题
发表评论: 警铃不响可能是因为管道过长,压力开关不动作可能就是因为系统侧压力过高,供水侧压力低,报警阀前阀后压差过大
2024-10-11 15:26
-
用电动百叶窗可以进行排烟吗?咋实现在无火灾时保持通风,有火灾时是关闭还是打开啊?用电动百叶窗来代替这个电动进风风阀
发表评论: 百叶窗的开窗面积要达到才行。你可以咨询一下百叶窗的厂家,看能不能做断电自动开启的功能,火灾联动时 切电开窗排烟
2024-10-11 15:22
-
电影院防火分区变更
发表评论: 原设计是电影院,现在是要改为档口式的餐饮吗?这样就改变建筑物使用用途了
2024-10-11 15:19
-
采用临时用电能不能进行竣工验收消防检测?
发表评论: 需要一级符合的建筑物,使用临时电可以通过验收?
2024-09-21 18:58
-
建筑内部到达疏散楼梯均需要通过上人屋面才能到达,是否可行?如下图
发表评论: 啥意思?没看明白
2024-09-02 20:26
-
防火卷帘是不是必须安装温控释放器?
发表评论: 不可以
2024-09-02 20:25
-
干式消火栓安装位置
发表评论: 先让设计院出变更吧,不然的话 影响后期验收
2024-09-02 20:21
-
维保执业人数要求
发表评论: 消防技术服务机构从业条件,里面有相关要求
2024-08-27 08:06
-
干式消火栓安装位置
发表评论: 设计图纸变更了吗?
2024-08-27 08:04
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 中小学消防安全十项规定 有相关要求
2024-08-23 08:26
-
物业公司使用小区消火栓给花浇水属于挪用消防设施吗?
发表评论: 室外消火栓接的 是市政水的话 我认为可以
2024-08-16 18:11