消防问答 > 建筑防火 提问

乙类仓库的防火分区划分是否应强制执行?

请教专家有这样一个问题:经查漂粉精仓库(火灾危险性乙类)单层占地面积1500平米,未按规范划分防火分区。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 年版)第 3.3.2 条规定,乙类仓库为单层建筑时,每座仓库面积不应大于 2000㎡,防火分区面积不应大于 500㎡;多层建筑时,每座仓库面积不应大于 900㎡,防火分区面积不应大于 300㎡。该库房占地面积 1500 平米,应划分防火分区,未划分则违反此条款。

   现批准《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:

  一、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.7、3.2.9、3.2.15、3.3.1、3.3.2、3.3.4、3.3.5、3.3.6

请问专家:这个乙类仓库未划分防火分区是否要强制执行?为什



么?

请写下您的回答回答

共 2 回答

滴滴哒 25-08-18

必须强制执行。通用标准只是废除了强制性,没另行规定的具体操作还是按建筑防火规范执行

0 0 [回复]举报

hnlyplszq 25-08-18

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,4.2.6 仓库内的防火分区之间应采用防火墙分隔。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭