提 交
共 3 回答
牛丫头消防课堂 25-07-23
是的,室外消火栓也有这个要求。
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条,
建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-07-23
室外消火栓也要符合市政消火栓相类似的要求。
消防监理工程师 25-07-23
两座厂房之间的防火间距为13米,消防车道宽度为5米,室外消火栓即使安装在消防车道边缘,那么它离厂房外墙的距离最大为4米,如果按照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条款执行,请问这个问题怎么规避呢?
最新问题
关闭