消防问答 > 安全疏散 提问

大跨度大空间丙类车间疏散指示标识设置位置?

大跨度大空间丙类车间厂房,没有将疏散指示标识设置在墙面一米以下的条件,是否可以悬挂在距顶部有一定距离的疏散通道上方?

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-05-30

可以的,规范依据《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018

4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
    1 照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。
    2 标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。
    3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。
4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:
    1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
    2 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
    3 安装在疏散走道、通道上方时:
      1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
      2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
    4 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
    5 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭