消防问答 > 建筑防火 提问

电池室线管是否设计为防爆型线管?

   问题:铅酸蓄电池充电间内的设备都采用防爆设备,但充电间内的固定式线路配管采用明敷,设计是JDG管敷设,其明敷套管是否也要采用防爆型的SC焊管敷设?有强条规定吗?或者设计的JDG套管就能满足电池室防爆设备的要求?再者防爆设备包含线缆的护套线管吗?请老师们解答一下,非常感谢

请写下您的回答回答

共 1 回答

wetom 25-05-29

爆炸危险区域明配管应采用焊接钢管且螺纹旋合不少于5扣,连接设备时应采用防爆挠性软管。具体可查阅爆炸危险环境电力装置设计规范。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭