消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟、送风风速

请问,消防规范上说的送风口风速不大于7m/s,排烟口风速不大于10m/s,这里的送风、排烟口指的是一个口子,还是指的是1个防烟分区内、排烟分区内几个口风量的总和?

请写下您的回答回答

共 3 回答

小唐12321 25-05-19

一个啊

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-19

送风口风速≤7m/s‌和‌排烟口风速≤10m/s‌的限制均针对‌单个风口‌,而非分区内所有风口的总和。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-05-19

规范描述的是关于风口的风速,当然是每个风口的风速均应满足

然后如果是要测试实际风速的话,一般是测试平均风速

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭