- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂-区别及应用!
石峥嵘:二氧化碳灭火剂具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,但并不归类于洁净气体灭火剂。二氧化碳灭火剂应用受到限制的原因,主要是其潜在的安全风险。
洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,这种灭火剂能蒸发,不留残余物。
我们常见的洁净气体灭火剂,主要包括惰性气体灭火剂(IG-01、IG-100、IG-55 )、卤代烃灭火剂(七氟丙烷、六氟丙烷、三氟甲烷)等。参见:灭火剂分类-气体灭火系统。
二氧化碳灭火剂具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,灭火时,除了更强烈的冷凝气雾和冷却作用外,和洁净气体灭火剂并无区别。
但是,二氧化碳灭火剂并不归类于洁净气体灭火剂,二氧化碳灭火系统有独立的设计规范和产品标准。
洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂,都是属于气体灭火剂类别。
一、在灭火器中的应用:
1、二氧化碳灭火剂可以应用于手提式灭火器和推车式灭火器中,主要通过冷却和窒息灭火。二氧化碳灭火器通常适用于B、C、E类火灾。
2、应用于灭火器的洁净气体灭火剂,目前只有六氟丙烷灭火剂,主要应用于手提式灭火器中,通过阻断燃烧链,化学抑制方式灭火,高效迅速。
洁净气体灭火器通常适应于A、B、C、E类火灾。
详见:灭火器-选型应用。
二、在管网、柜式、悬挂式灭火设备中的应用:
1、二氧化碳灭火剂主要应用于管网式气体灭火设备。
2、目前国内应用的洁净气体灭火剂,主要有IG541和七氟丙烷。IG541主要应用于管网式气体灭火设备;七氟丙烷可以应用于管网式、柜式和悬挂式气体灭火设备。
三、灭火机理及应用情况:
二氧化碳比空气重,主要通过冷却和窒息灭火,由于二氧化碳不到10%的浓度就会导致人体昏迷,而二氧化碳的灭火浓度都在34%以上,因此二氧化碳不能应用于经常有人场所,也不宜应用于地下室等场所。
IG541灭火剂通过降低氧气浓度(窒息)灭火,七氟丙烷灭火剂主要通过阻断燃烧链,化学抑制方式灭火,高效迅速。
从人体安全的角度,IG541和七氟丙烷均是较好的气体灭火剂,其设计浓度通常低于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),尤其是IG541灭火剂,更是属于纯绿色环保的灭火剂。详见“气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工运维都必须掌握的重要指标!”
实际应用中,由于七氟丙烷的贮存压力相对较低,同等体积的灭火剂用量少(造价相对较低),具备更多的应用形式(管网式、柜式、悬挂式等),得以更广泛应用。
参考视频:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热