- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
不设泄压口的条件!气体灭火防护区!医疗CT(MRI)·特殊库房·储油间等!
分解如下:
一、气体灭火防护区为什么需要设置泄压装置(泄压口)。
气体灭火剂喷放时,会显著增加防护区内压,如果没有适当的泄压装置(泄压口),防护区的围护结构可能承受不起增长的压力而遭破坏。
《消防设施通用规范》第8.0.2条规定“全淹没气体灭火系统的防护区围护结构的耐超压性能,应满足在灭火剂释放和设计浸渍时间内保持围护结构完整的要求”。实际应用中,较为常见的做法是设置泄压口,以防范灭火剂泄放时对围护结构的损坏。
二、什么情况下可以不设置泄压口。
通常,满足以下条件的场所,可以不设置泄压口:
1、功能所需,没有条件设置泄压口。
对于一些特殊场所,比如:医疗CT(或MRI)等设备用房、特殊库房、储油间等,当设置气体灭火系统时,可能不方便设置泄压口。
2、防护区耐超压性能满足气体灭火剂喷放后的防护区压强增量要求。
防护区耐超压性能和气体灭火剂喷放后的防护区压强增量,均可通过计算确认,第四章的计算示例为七氟丙烷灭火系统喷放后的防护区压强增量计算。
3、对于经常有人停留的场所,尚应关注人体耐受能力。
在经常有人停留的场所,尚应确保压强增量在人体可耐受范围内。对于一些灭火浓度较低的灭火剂,其喷放后的压强增量可能不会对人体产生太大影响,但仍需经计算确定。在第四章的计算示例中,压强增量相当于潜水1m的水压力,在人体的可承受范围内。
通常情况下,满足以上3项条件的场所,可认为符合《消防设施通用规范》第8.0.2条规定,可不设置泄压口。
三、怎样选择合适的气体灭火系统。
对于无法设置泄压口的场所,应尽量采用灭火浓度较低的气体灭火剂,以减少内压增量,目前较理想的气体灭火剂有七氟丙烷和全氟己酮(1230),两者的灭火浓度均较低,且可以控制在人体安全浓度内(详见消防资源网专题:气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!)。
四、计算示例(仅供参考,具体项目中,尚应进行专业计算复核):
以七氟丙烷灭火系统为例,计算灭火剂喷放后的防护区压强:
某医院CT(或MRI)设备机房,房间体积V1=305m³,采用柜式七氟丙烷灭火装置,设计灭火浓度8%,对人体安全,灭火剂设计用量194kg,实际用量W0=198kg,选用两台90L灭火装置,灭火剂充装密度1100kg/m³。
1、计算七氟丙烷灭火剂在常温常压下的体积:
七氟丙烷灭火剂在钢瓶内液态储存,七氟丙烷灭火剂在常温常压(标准大气压,P0=1.01*105Pa)下的密度约ρ=7.29kg/m³,七氟丙烷灭火剂在常温常压下的气体体积(V2)为:
柜式七氟丙烷的压力约为2.5MPa(表压),瓶内氮气压力为P瓶=2.6MPa(绝对压力),折算到常温常压下的气体体积(V3)为:
注:常温下液态七氟丙烷密度ρ1为1406kg/m³;单个90L储瓶容积V瓶为0.09m³。
3、气体灭火剂喷放后,防护区压强P0:
其中:P0=1.01*105Pa,V1=305m³,
V2=27.16m³,V3=1.01m³,由此可得:
房间相对(大气压)压强=P2-P0=110328-101325=9003Pa=9.0KPa
而且,这个压力相当于潜水1m的水压力,在人体的可承受范围内。
注1:为降低气体灭火喷放后的防护区压强,本示例采用了较高的灭火剂充装密度,以减少氮气用量,这种做法对于小空间场所是适应的。需要注意的是,对于常规的气体灭火防护区,灭火剂充装密度不宜过高,通常情况下,较低的充装率可获得相对较好的灭火效果。
注2:依据《气体灭火系统设计规范》(3.3.14-2),由灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,可算出七氟丙烷20℃常压下蒸气密度为7.29 kg/m³。(假定温度为20℃不变)
四、引伸解读:
医疗CT、DR、MRI、CR、数字肠胃镜、直线加速器、回旋加速器等设备用房,是否需要设置气体灭火系统?
这类场所是否需要设置气体灭火系统,可分为三种情况:
1、根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039)要求,医院的贵重设备用房、病案室和信息中心(网络)机房,应设置气体灭火装置(6.7.3)。
医院哪些部位属于贵重设备用房,可参考业主单位意见。
2、根据《建筑设计防火规范》要求(8.3.9),如果属于“特殊重要设备室”,需要设置气体灭火系统。具体判断原则和要求,可详见专题:何谓特殊重要设备,为何采用气体灭火系统!
3、对于按规范需要设置自动灭火系统(如自动喷水灭火系统等)的建筑,设备房间需要设置自动灭火系统,对于不适宜用水的部位,通常采用气体灭火系统。
注:规范另有规定者除外,比如《综合医院建筑设计规范》(GB51039)规定:血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统(6.7.4)。
4、有关“禁忌水喷淋场所”是否需要设置自动灭火系统的问题,参《消防资源网》专题:禁忌水喷淋的设备房,灭火系统适应、选型原则!
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热