- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
倒流防止器-结构原理及应用,附视频分解!
石峥嵘:通过视频分解,剖析倒流防止器的结构原理,分解倒流防止器在消防系统中的实际应用!
一、基本概念·分类·选型原则:
1、倒流防止器,是一种水力控制阀门的组合装置,可严格限定管道有压水单向流动、有效防止回流污染。
注:倒流防止器形式多样,图示仅供示意。
2、倒流防止器可分为减压型倒流防止器、低阻力倒流防止器和双止回阀倒流防止器,其中减压型倒流防止器适应于所有防回流污染情况,但阻力较大。
二、结构原理:
减压型倒流防止器由两级相互独立的止回阀和一个水力控制排水阀组成,可严格限定管道有压水单向流动、有效防止回流污染,减压型倒流防止器的工作原理如下:
三、消防系统中的部分应用(示例):
四、注意事项:
1、有空气隔断的倒流防止器(比如:前面所述的减压型倒流防止器),可能引入外部污染,因此,当消防给水系统采用这类倒流防止器时,应设置在清洁卫生场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
2、倒流防止器的阻力损失较大,应用时需要复核阻力损失的影响。
比如:当室外消防给水的引入管设置倒流防止器时,可能因为倒流防止器的水头损失,导致室外消火栓不满足规范(《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8条)要求,这时,应在倒流防止器的前面设置一个室外消火栓。(7.3.10)
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:真空破坏器-结构原理·主要应用·视频分解!
全部评论
最新 / 最热