- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
从火灾实例,再谈中庭(大堂)自动灭火系统的选择!
石峥嵘:综合经济性和可靠性等多方面因素,对于中庭(大堂)等无法设置闭式自动喷水灭火系统的局部高大空间场所,相对自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮),雨淋系统可能是更好的选择!
在设计方案中,中庭(大堂)通常被假定为无可燃物的场所。但实际应用中,中庭(大堂)经常开展各类活动,功能复杂,具备更大的火灾危险性,中庭空间也可能设置可燃装饰物。
在本火灾实例中,速度猛烈,存在明显的障碍物遮挡,自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)可能难以有效发挥作用,射流甚至可能会将火焰打散,造成火灾更广泛的蔓延。另外,自动射流装置的手动操控比较困难,难以实现手动控制。
相比之下,雨淋系统非常适合这类场所,可实现包括立体空间的全方位保护,尤其是雨淋系统可以在现场或远程手动控制,灭火更有保障!雨淋系统的造价也相对较低。
一、自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)有一定的局限性,较适应于点位清晰,无障碍物遮挡的初期火灾:
1、本系统主要依靠自动控制的火灾跟踪定位,虽已较为成熟,但由于火灾的不确定性,即使前后扫射的补偿,射流也很难有效对准火焰根部(或者实际火灾中本来就没有明确的火焰根部);
2、本系统容易受到障碍物遮挡,本示例中,障碍物另一侧的射流灭火装置基本无法发挥作用,射流甚至可能将火焰打散,造成火灾更广泛的蔓延。;
3、本系统仅对地面火灾有效,对于中庭(大堂)上方空间的危险(比如悬挂的彩旗等)无能为力;
4、本系统最大的风险,还是相对跛脚的手动和远程操作控制:本系统的一级探测属于早期探测,通常采用红外、紫外或图像等探测方式,易受误报等因素影响,系统经常设置成手动状态。但本系统较难通过手动或远程操作来实现灭火定位,需要熟练人员才能操控。当通过现场手动操作盘控制时,必须让操作者能同时看到火灾场景和自动炮的位置,这也是非常困难的;
5、本系统的跟踪定位必须依靠电气控制完成,无类似机械应急手动操作功能,有一定的局限性。
二、雨淋系统更适应于中庭(大堂)等局部高大空间场所:
1、雨淋系统适应于火灾蔓延速度快、设置场所的净空高度超过闭式系统最大净空高度的场所,可迅速扑救初期火灾;(4.2.6)
2、雨淋系统可以实现全方位保护,中庭上部空间的装饰物等,都能得到有效保护;
3、雨淋系统的手动和应急启动高度可靠,还可以设置多个应急启动阀,应急启动阀甚至可以通过传动管延伸到其他安全区域;详见:雨淋系统
4、雨淋系统可串联接入同一建筑物内的湿式系统,系统造价更低。(4.3.1)
综上所述,考虑经济性和可靠性等多方面因素,中庭(大堂)等局部高大空间场所,雨淋系统可能是更好的选择!
当设置小流量自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)时,应注意适应规范和选型要求,详见“自动射流灭火装置(自动消防炮)-应用误区及解决方案”。
参考视频:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:争议及处置-自动射流灭火装置(自动炮)设计流量!
- 下一篇:没有了
全部评论
最新 / 最热