- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防车操作场地| 建筑周边长度及场地设置要求!
石峥嵘:从建筑平面角度,建筑周边长度决定了救援规模,现行规范规定,登高操作场地的长度不应少于建筑周边长度的1/4,本文就建筑周边长度的确定方法、需要设置登高操作场地的建筑底边长度,以及操作场地对应建筑底边有效长度等要点问题,分述如下:
第一章 建筑周边长度的确定
一、基本计算原则:
通常情况下,建筑周边长度可按高层建筑外墙长度确定,当建筑物外墙线为弧形或其他不规则的特殊形状时,应以弧长或不规则外墙的周长计算。
图示1的栯圆形建筑,建筑周边长度以栯圆周长计。
(图示1)
图示2的不规则建筑,局部采用圆弧外墙,以弧长计,本高层建筑的周边长度C=L1+L2+L3+c1+L4+L5。
(图示2)
二、可不计入周边长度的主要情形:
对于不增加救援规模的裙房等附属建筑,以及不会对建筑外墙救援面造成不利影响的局部凹凸部分,可不计入周边长度,参考如下:
1、通常认为,常规消防车可胜任单、多层建筑灭火救援,举高消防车主要针对高层建筑,建筑高度不大于24m的裙房、雨蓬、挑檐、门头等附属建筑及凸出构件,可不计入高层建筑主体的周边长度。图示1、图示2、图示3的裙房等附属建筑及凸出构件,均无需计入周边长度。(周边长度参虚线示意)
2、当局部凹形部位未引发外墙救援面变化,且内凹部位的周长不超过20m(图示3中,z1+z2+z3≤20m),凹形深度可不计周边长度。(周边长度参图示3下侧虚线)
3、当局部凸出部位未引发外墙救援面变化,凸出深度不大于5m且宽度不大于10m时(图示3建筑右侧),通常也可不计入周边长度。(周边长度参图示3右侧虚线)
4、当外墙形状变化导致救援面调整时,由此引发的周长调整均应计入周边长度。图示3建筑中,上侧外墙凸出部分较长,需要增加救援口,救援面发生调整,由此引发的周长增加应计入周边长度。(周边长度参图示3上侧虚线)
注:救援口设置间距不宜大于20m(距外墙边缘不宜大于10m),距障碍物边缘的距离不宜小于5m。当外墙凹凸调整导致救援口间距不能满足要求时,需要增加救援口,可认为已导致救援规模(救援面)变化,即使因特殊原因没有增设救援口,也应视为救援规模已发生变化,周边长度应予调整。
(图示3)
第二章 需要设置登高操作场地的建筑底边长度
《建规》7.2.1规定“高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地”,依此可知:
1、当建筑长边长度≥周边长度的1/4时,设置消防车登高操作场地的建筑底边长度应≥建筑长边长度。
2、当建筑长边长度<周边长度的1/4时,设置消防车登高操作场地的建筑底边长度应≥周边长度的1/4。
注:消防车救援主要针对建筑外墙救援面,“建筑底边长度”的实质是“外墙救援面的底边长度”。
第三章 怎样确定有效的外墙底边长度
需要设置消防车登高操作场地的建筑底边长度,是指外墙救援面的有效底边长度,除规范规定外,尚应注意以下要求:
一、为有效发挥消防车效能,救援面外墙的有效底边长度,应为操作场地在外墙底边的投影长度,当外墙为弧形时,以有效投影区域的弧长计。
1、当建筑外墙与操作场地采用平行布局方式时,操作场地在外墙救援面底边的投影长度,可认为是有效底边长度。示例:图示2为建筑外墙与操作场地平行布局的方式,场地在外墙上的投影长度(a1、a2)即为外墙底边长度,图示4中,左侧场地突出建筑外墙部分,虽有利于灭火救援,但仍只能计入实际投影长度,有效的外墙底边长度应为投影长度(a)。
2、当建筑外墙与操作场地采用弧形等特殊布局方式时,操作场地在外墙救援面底边(切线方向)的投影长度, 可认为是有效外墙底边长度(当为弧形时,以弧长计)。示例:图示4中,右侧弧形操作场地在外墙救援面底边的投影长度(弧长c)为有效的外墙底边长度。
由上可知,图示2建筑中,布置消防车登高操作场地的有效底边长度为a1+a2;图示4建筑中,布置消防车登高操作场地的有效底边长度为a+c(弧长)。
(图示4)
二、设置合格救援口的建筑外墙,才可作为有效救援面,方可计入有效底边长度。
救援口是举高消防车的救援通道,登高操作场地对应的外墙救援面,需设置救援口,救援口应设置于消防车有效作业区域,除规范要求外,每个操作场地对应的每层救援口数量不宜少于2个,并不应少于1个。图示4的下侧区域,操作场地在外墙底边的投影区域没有救援口,其底边长度不能作为有效长度。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:消防救援口之争| 住宅建筑、商业服务网点!
- 下一篇:没有了
全部评论
最新 / 最热