- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防安全疏散| 百人宽度指标的推导及应用!
石峥嵘:百人宽度指标是计算疏散净宽度的基本要素,依据百人宽度指标和疏散人数可确定疏散所需的净宽度。
一、百人宽度指标的由来:
前面,我们发布了专题“疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用”,详细阐述了疏散宽度的计算方法,并推导计算公式如下:
由公式1可知,根据每股人流宽度、疏散人数和疏散时间,即可计算出某疏散区域的疏散宽度,实际应用中,疏散时间与疏散场所的火灾危险等级、疏散人群特征、功能场所特征等要素相关,并不容易确认,现行规范也仅描述了少数场所的安全疏散时间。因此,公式1的疏散宽度算法,并无普适性,主要用于突破规范参数要求的特殊场所。
为方便疏散宽度的计算,提出了百人宽度指标的概念,百人宽度指标是指每百人疏散所需的疏散宽度(m),根据百人宽度指标和疏散人数,就可以算出疏散宽度(m)。
二、百人宽度指标的计算方法:
百人宽度指标是指每百人疏散所需的疏散宽度(m),由公式1可知,百人宽度指标的计算公式如下:
由《建规》5.5.20等条款可知,每股人流宽度可取0.55m,平坡地面每分钟每股人流通过数为43人/分钟,阶梯地面37人/分钟,结合各场所的疏散时间,即可得出百人宽度指标。
示例1:剧场、电影院、礼堂等建筑的观众厅,人员疏散出观众厅的疏散时间,按一、二级耐火等级建筑控制为2min、三级耐火等级建筑控制为1.5min这一原则确定,这类场所的门、走道和楼梯的百人净宽度,依公式6计算如下:
1、一、二耐火等级建筑,疏散时间2min:
对于门和平坡地面的走道,每分钟每股人流通过数为43人/分钟,每股人流宽度可取0.55m,百人宽度指标为:
对于阶段地面的走道和楼梯,每分钟每股人流通过数为37人/分钟,每股人流宽度可取0.55m,百人宽度指标为:
2、三级耐火等级建筑,疏散时间1.5min:
对于门和平坡地面的走道,每分钟每股人流通过数为43人/分钟,每股人流宽度可取0.55m,百人宽度指标为:
对于阶段地面的走道和楼梯,每分钟每股人流通过数为37人/分钟,每股人流宽度可取0.55m,百人宽度指标为:
3、对比可知,算式1至算式4的计算值,与《建规》表5.5.20-1的要求一致:
三、主要场所的百人宽度指标:
2、《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-2009):
5、《广播电影电视建筑设计防火标准》GY 5067-2017
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热