- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散宽度(疏散净宽度)-计算及应用!
石峥嵘:合理的疏散路径、疏散距离和疏散净宽度,是安全疏散的基本保证。
消防安全疏散中的疏散宽度,是指疏散净宽度,是疏散路径上各通道及疏散出口的净宽度。
一、疏散宽度是安全疏散的全过程控制:
疏散宽度是全过程保证,不论是危险区域的房间内疏散通道,还是次危险区域的疏散走道、室内安全区域的疏散楼梯,以及疏散路径上的所有疏散出口,其各自疏散净宽度,均应经计算确定,并不应小于最小净宽度要求。
除剧场、电影院、礼堂和体育馆等场所的观众厅和多功能厅外,规范没有明确房间内部区域的疏散宽度要求,实际应用中,仍应合理考虑室内疏散通道的净宽度。
图示1建筑,无论是房间内的疏散通道,还是房间疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯等,其疏散净宽度均应满足其疏散人数的要求,并应满足规范所需的最小净宽度要求。
(图示1)
二、疏散宽度是指疏散净宽度:
疏散宽度是指疏散净宽度,是扣除装修面层、门框、突出柱等相关因素后的净宽度。(图示2)(图示3)
(图示3)
三、疏散宽度的计算:
疏散宽度的计算,主要有两种方式:
方式一:依据专题“疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用”可知,疏散宽度可根据每股人流宽度、每分钟每股人流通过数以及疏散人数进行计算,计算公式如下:

本方式需要确定疏散场所的疏散时间,实际应用中,疏散时间与疏散场所的火灾危险等级、疏散人群特征、功能场所特征等要素相关,并不容易确认,现行规范也仅描述了少数场所的安全疏散时间。因此,本方式的疏散宽度算法,并无普适性,主要用于突破规范参数要求的特殊场所。
方式二:根据百人宽度指标和疏散人数进行计算:
为方便疏散宽度的计算,提出了百人宽度指标的概念,百人宽度指标是指每百人疏散所需的疏散宽度(m),根据百人宽度指标和疏散人数,就可以算出疏散宽度(m),计算公式如下:
本方式为目前最常用的疏散宽度计算方式,现行规范提供了各类场所疏散人数计算方法和百人宽度指标参数,具体参专题:
四、疏散净宽度应满足最小净宽度要求:
各疏散通道和疏散出口的净宽度,应经计算确定,并不应小于规范要求的最小净宽度要求。
所有场所的疏散出口和疏散通道,都应保证一定的最小疏散净宽度要求,但并非所有场所的疏散净宽度均需计算确定,比如:
1、高层公共建筑的疏散楼梯,疏散净宽度应经计算确定,并不应小于1.2m。
2、仓库、汽车库、修车库等场所,因疏散人数较少,无需进行疏散净宽度计算,只需满足最小净宽度要求即可。
3、住宅建筑的疏散净宽度应经计算确定,考虑实际疏散人数有限,通常也无计算必要,满足最小净宽度要求即可。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
sunnyhuang 2022-07-09 16:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
您好,老师!现实中有这么一栋民用建筑,建筑高度31米+ , 11层楼,双面布房,走道长度100米+,宽度仅仅1.25米宽,每层楼有34户。每层面积有1700平米+,开发商没有设置防火分区,后来根据业主反映,他们在疏散走道上增加了防火门。每层楼设有3个安全出口。整栋楼没有设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,采用自然排烟方式。开发商与业主签订的合同是住宅,但实际上的用途是作为民宿酒店来使用的。请问,这栋楼的疏散走道和安全出口和防火分区等方面有问题吗?还有,规范中关于疏散走道双面布房的最小净宽度,是指户内的走道的净宽度还是指类似此案例中这种户外疏散走道的净宽度呢? 虔诚期盼着您的回答,非常感谢!
全部评论
最新 / 最热