消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?

胡胡203 | 2025-08-13 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS专家-DL 2025-08-13 10:29 00 [回复]举报

应该不行。不符合消防水泵自灌式引水要求。

李勤 2025-08-13 10:40 00 [回复]举报

消防妖气自灌式,吸水口水平进墙内(这样如果窝气可能吸不上来水)

小唐12321 2025-08-13 17:32 00 [回复]举报

不行,自灌试

追风赶月 2025-08-15 14:57 10 [回复]举报

不可以,依据:15S909-35:

关闭

关闭

手机APP下载