宿舍楼、食堂门的要求

宿舍楼内主食库、副食库的门需要做防火门吗?还有就是宿舍的门在楼梯间已经是乙级防火门的情况下,还有必要做防火门或者加闭门器吗?

描图的 | 2025-07-18 10:58
请写下您的回答回答

回答 | 1

风舞尘扬 2025-07-18 15:20 00 [回复]举报

1、宿舍楼为啥有仓库?民用的储藏间需要做防火门;

2、宿舍居室的门本身就需要做自动关闭的烟密闭门;多层宿舍的楼梯间按封闭楼梯间的要求设置即可;