门后紧接设置楼梯的问题

由于有高差,防火门后紧接设置了三步台阶,容易踏空,违反什么规范(地下室车库)

南明离火 | 2025-07-02 09:25
请写下您的回答回答

回答 | 2

罗马苏丹 2025-07-02 14:01 10 [回复]举报

违反了建筑设计防火规范的5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步

李勤 2025-07-03 11:44 00 [回复]举报