- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
2025-灭火器应用指南(设计、维修、报废)
本文梳理现行通用规范和产品标准要求,列示调整要点(11项)!
详述如下:
水型、泡沫灭火器,合并为水基型灭火器,检验参数等均有重要调整。
卤代烷(1211)灭火器已淘汰。现行标准中,洁净气体灭火器为六氟丙烷灭火器。
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005附录A中的“建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例”已严重偏离现行标准要求。修订后的数据,参见本文附录1。


注:实际应用中,贮气瓶式灭火器已淘汰,因此在本型号编制中未作列示。
A类火灾通常表现为浅深位火灾,适用A类火灾的灭火器主要有干粉灭火器、水基型灭火器、洁净气体灭火器等。A类火灾场所应选择同时适用于A类、E类火灾的灭火器。
B类火灾主要表现为表面火灾,常见的干粉灭火器、水基型灭火器、洁净气体灭火器、CO₂灭火器等,均适用于扑救B类火灾。
B类火灾场所存在水溶性可燃液体(极性溶剂)且选择水基型灭火器时,应选用抗溶性的灭火器。
依据《手提式灭火器》GB 4351—2023、《推车式灭火器》GB 8109—2023规定,仅干粉灭火器可以用于扑灭C类火灾。
C类火灾场所的灭火器最低配置基准可按照B类火灾场所执行。
目前尚没有通用的D类火灾灭火器,实际应用中,应根据具体应用场所和金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器,并经试验确定。
E类火灾属于带电燃烧的火灾,主要是指在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。
E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。
(1)2023版产品标准已明确F类火各级别试验模型参数,灭火器产品均标识F类火灾的灭火级别,但现行设计标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005并未包括F类火灾,有关F类火灾的设计应用,参见专题:
(2)F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。
只要达到或超过维修或报废期限,即使灭火器未曾使用过,即使定期巡检正常,也应进行维修或报废。

注1:GB50444有关首次维修时间的条文(5.3.2)已废止,在配套修订的新标准未发布前,可按非强制性条文执行。
注2:有关团体标准要求使用期限满3年应进行首次维修的问题,处置原则如下:团体标准不具强制性,不能作为强制性应用依据。但当有地方标准规定时,应予遵守!
依本《消防设施通用规范》GB 55036—2022规定,所有设置点配置的灭火器灭火级别之和不应小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大保护面积的比值”。因此《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005 第 7.3.1 条~第 7.3.2条所述的修正系数(K)不能小于1.0。
建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例(替代《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005附录A)。
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005附录A已严重滞后于现行国家标准。表1、表2为适用现行标准的修订版本,请注意以下要点:
(1)仅干粉灭火器可以扑救C类火,C类火没有级别大小之分,灭火器最低配置基准可按照B类火灾场所执行。
(2)仅水基型灭火器可以扑救F类火。相关标准尚未明确F类火灾场所的灭火器最低配置基准,因此目前无法按F类火计算灭火器配置数量,建议F类火灾场所的最低配置基准按照B类火灾场所的最低配置基准执行。因此,虽然表2的推车式水基型灭火器没有列示F类火灭火级别,也不影响设计计算。
(3)为方便表达,该表中的水基型灭火器统一标识了E类和F类火灾,但并非所有水基型灭火器均适用E类火灾和F类火灾,具体以产品检验报告和铭牌标识为准。
(4)目前尚没有通用的D类火灾灭火器,实际应用中,应根据具体应用场所和金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器,并经试验确定。
(5)本表参数综合考虑以下因素制定:①GB 50140—2005附录A;②GB 4351—2023和GB 8109—2023规定的最小灭火级别要求;③各厂家实际送检参数的最低值。
(6)本表可替代GB 50140—2005附录A,可作为灭火器配置的计算参考。请注意,虽然部分厂家产品的灭火级别可能高于本表参数,但考虑实际采购产品的不确定性,因此仍建议以本表参数作为灭火器配置的设计计算依据,以确保实际应用产品不低于设计参数。


本表可替代原《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005中的“表3 灭火器的适用性”。

说明:本文所述的干粉灭火器,是指采用ABC干粉灭火剂的灭火器(型号MF/ABCE),俗称ABC干粉灭火器。干粉灭火器适用大部分火灾场所,是最广泛使用的灭火器。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:干粉灭火系统-概述、分类,应用误区!
- 下一篇:没有了
全部评论
最新 / 最热