任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑。

防火通规中,8.1.9.5条   中的总建筑面积是指一栋建筑吗? 还是整个场地的总建筑面积?

水在身边 | 2025-05-09 09:38
请写下您的回答回答

回答 | 3

李勤 2025-05-09 14:16 00 [回复]举报

单体建筑

潘天坤 2025-05-09 22:25 10 [回复]举报

第8.1. 9条第5款、 第6款规定的建筑或场所分别是:

1)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层展览建筑。

2)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层商店建筑。

3)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层餐饮建筑。

4)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层旅馆建筑。

5)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层病房楼。

6)任一层建筑面积大千1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层门诊楼。

7)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层手术部。 

牛丫头消防课堂 2025-05-09 23:30 20 [回复]举报

一个单体建筑的总建筑面积,例如5层,一个建筑每层1000㎡,3——5层做旅馆,虽然旅馆所在的总面积没超3000㎡,每层没超1500㎡,但是整个建筑总面积超了3000平米。

说白了,就是防止故意拆分成多个小项目,逃避消防设施配置。