消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

湿式报警阀是不是可以不带延迟器?为啥可以不带?适用于哪些场景?

湿式报警阀是不是可以不带延迟器?为啥可以不带?适用于哪些场景?

蒙先生 | 2025-04-26 07:07
请写下您的回答回答

回答 | 4

小唐12321 2025-04-27 08:17 00 [回复]举报

快速启动,然后你不怕微微漏水。

消防资源网 2025-04-27 09:05 00 [回复]举报

带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声

李勤 2025-04-27 16:26 00 [回复]举报

延时器作用防止误报。管道内如有空气波动,没有延时器的话会增加误报的概率。

李勤 2025-04-27 16:26 00 [回复]举报

延时器作用防止误报。管道内如有空气波动,没有延时器的话会增加误报的概率。

关闭

关闭

手机APP下载