公司有一个对外营业的食堂,日常用餐大概一百人左右,可以把食堂里面一点点面积改成厨师的宿舍吗?
提 交
共 5 回答
懒得说 24-10-28
不行。使用功能不同,防火要求不同
0 赞 0 踩 [回复]举报
大队长 回复: 懒得说24-10-28
您好,有具体的法规或规范条文吗?需要说服客户
HaKo 回复: 大队长24-10-28
首先需要确定公司是否属于民用建筑(如果合规对外经营大概率属于民用)如果是厂房/仓库性质就命令不允许如果是民用,需要符合疏散要求,例如安全出口与疏散通道需分开设置,与合建建筑需要2H防火墙分隔,且上方无盥洗、厕所。
LHH2737 24-10-29
不可以
宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016
5.1.3 宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店。
潘天坤 24-10-29
是使用明火还是电气?炒菜操作是在室内同一空间还是室外?此建筑是民用建筑还是工业建筑?
对外营业,可能性质就不太属于纯食堂了,可能属于餐馆(接待消费者就餐或宴请宾客的营业性场所)
宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店;学校宿舍建筑内不应布置与宿舍功能无关的商业店铺;宿舍内的公用厨房有明火加热装置时,应靠外墙设置,并应采用耐火极限不小于2.0h的墙体和乙级防火门与其他部分分隔