消防问答 > 建筑防火 提问

类似于下图的丙类单层厂房,建筑面积4000㎡,需要设置排烟设施和消防救援窗口吗?我遇到这种的都会提这两条,但也有同行认为单层的提这些问题有点不近人情,导致我心里有些打鼓,请各位老师帮忙解惑。

请写下您的回答回答

共 7 回答

我头发贼黑 24-06-06

排烟救命,排烟必提

1 0 [回复]举报

小女子   回复: 我头发贼黑24-06-18

谢谢!

0 0 [回复]举报

黄-江西省景德镇市 24-06-06

根据楼主所述情况和图片信息,简单答一下:

1、可自然排烟,通过外墙上部可开启外窗做自然排烟,距地1.5米需设置手动开启装置;

2、屋顶是否有可熔性采光带(窗),属于排烟排热设施,火灾时能够更有效的让烟气和热量排出室外,对结构起到一定的保护作用;

3、需要设置消防救援口,此厂房为单层,可以利用疏散门、窗做消防救援口,每个防火分区不少于2个,且布置间距不超过20米,救援口净高和净宽均不小于1米,当利用门做救援口时,净宽不小于0.8米。

1 0 [回复]举报

小女子   回复: 黄-江西省景德镇市24-06-18

谢谢!

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-06

如果地上单个丙类生产场所的建筑面积大于300平方米,且经常有人停留或可燃物较多,属于需要设置排烟设施的场所,不能因为单层就不作要求,如果是既有建筑改造再另外讨论。

消防救援口要求就更不用说了,建规要求厂房的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口,建筑防火通用规范有一些细微调整,但是大方向基本不变,完全没有设置肯定是违反规范要求的。

两个条款都属于强制性条文,属于比较明确没有争议的内容,不建议违反,本身设置也没什么难度,不提出的话风险还是比较大的。

1 0 [回复]举报

南明离火 24-06-07

既然是作为消防技术人员,应该查询规范,而不是根据人情来判断……

0 0 [回复]举报

倜圳 24-06-07

排烟肯定要做啊,救援口可以用疏散门

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭