公共建筑中房间的门用了乙级防火门可以直接开向疏散楼梯吗
举报
请写下您的回答
回答
提 交
共 2 回答
雪
23-11-18
不可以。
《建筑防火通用规范》:7.1.8 室内疏散楼梯间应符合下列规定:
5 除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。
0
赞
0
踩