消防问答 > 自喷灭火系统 提问

水流指示器

水流指示器有明确以火警形式报到消防主机吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS专家-DL 25-05-27

水流指示器本身不直接以火警形式报到消防主机,其信号作为监管报警用于系统动作确认及分区定位。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-27

水流指示器不是火灾自动报警系统的触发器件,他不能报告火警,仅是作为监管信号通过输入模块反馈到消防控制室,报告的是那个管路上水流动起来了。

0 0 [回复]举报

25-05-27

没有,报到消防主机为监管信号

0 0 [回复]举报

Along Niusk 25-05-27

你想问的是:水流指示器是不是必需具备电信号反馈消防报警主机的功能吧?

这个是必需的,水流指示器的功能就是监测管网水流波动

电信号至报警主机是“监管信号”

0 0 [回复]举报

本安消熊 25-05-28

这个也要结合设计方怎么设计的,我见过一家这样设计的,水流指示器动作+一个火警联动启动排烟等系统,个人觉得这样设计挺合理,水流指示器都都动作了,证明有水喷出了,都开始灭火了,在烟感较少或故障的情况下这样设计较为合理。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭