超高层建筑火灾危险等级为严重危险级,但关于住宅方面又有规定公共部位最低配置1A 级别灭火器,每增加100平米增配一具1A 灭火器。超高层建筑自然包含住宅建筑,是否应该按1具3A 级别的,每增加100平米增加1具呢?
提 交
共 2 回答
李勤 25-05-22
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-05-22
规范规定确实如此,超高层建筑3A,那就这样理解,超高层住宅按照严重危险级3A设置,其他住宅至少按照1A配置