请问各位前辈 图纸上红色方框里面那种 从排烟机房隔墙出来的风管需要加钢制防护套管吗?
提 交
共 1 回答
潘天坤 25-05-21
穿出去是室外安全区域还是?我认为要看考虑风机房穿越这个隔墙耐火极限是怎么样的
室内、地下室的排烟机房穿越一般在室内区域,为2小时耐火极限的防火隔墙,本人会认为此区域应按规范要求设置相应厚度的钢制防护套管
室外、屋面的排烟机房穿越一般是室外安全区域,耐火极限一般小于1小时,这种情况个人认为可以不需要设置钢制防护套管
防火阀的设置也可以参照上述
0 赞 0 踩 [回复]举报