消防问答 > 自喷灭火系统 提问

请问各位老师,雨淋阀的这两个阀门平时应该常闭还是常开

如题,谢谢各位老师

请写下您的回答回答

共 3 回答

泯灭的心 25-05-17

上面常开,下面常闭

0 0 [回复]举报

消防小萌新   回复: 泯灭的心25-05-17

谢谢的老师

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-17

下面这个是实验管路,测试时打开,平时关闭;

上面那个是报警管路,必须常开。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭