可以把房间隔墙当防火分区墙吗?在房间隔墙上开甲级防火门。
提 交
共 6 回答
潘天坤 25-05-14
防火分隔要满足相关耐火极限要求呢,从楼主示意来看,房间只占了一小部分,如果作为防火分隔除了房间隔墙要满足耐火极限要求外,房间外的墙体也是要满足耐火极限要求的
0 赞 0 踩 [回复]举报
懒得说 25-05-14
可以。功能房间墙体和防火门满足防护等级要求
小唐12321 25-05-14
可以,满足三小时分隔,主要不止墙,还包括墙下面楼板,一般墙是在樑上才可以,楼板很难三小时
叶野 25-05-14
不可以,分隔防火分区应采用防火墙、防火卷帘、防火墙上开甲级防火门等。
消防网友68723 25-05-14
1、防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。2、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层
li里 25-05-14
功能房间纳入其中一个防火分区,疏散尽量往所在防火分区疏散,房间与另外一个防火分区之间的墙体为防火墙+甲级防火门(该门尽量不疏散该房间人流),即可。