高位消防水箱可以设置在最高层的房间内吗?最低有效水位设置比消火栓栓口高,环状管网在次高层成环。
提 交
共 3 回答
EHS专家-DL 25-05-12
高位消防水箱可设置在最高层房间内,需保证最低有效水位是否能满足最不利点消火栓静水压力;另外环状管网在次高层成环需结合具体管网水力计算判定合理性。
0 赞 0 踩 [回复]举报
Along Niusk 25-05-12
可以设置在屋面的房间内,一般设备用房也不会影响建筑高度的临界点
但是,水箱的吊装、调试、操作需要足够的间距,所以得足够大
考虑到经济和便bian宜性,一般情况下:
都是采用箱泵一体化,确保密封的前提下直接安装在层面的预留基础构件上
安装、高度、运维都方便
但应预留合适的屋面通道,方便后期的运维(个人碰到过空中楼阁)
牛丫头消防课堂 25-05-15
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,为了防冻可以设置在设备层室内。
5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施; 2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施; 3 高位消防水箱与基础应牢固连接。
最新问题
关闭