商户需根据实际用气环境判断是否需加装强制排放装置:
- 自然通风达标(常开式的外窗常开且通风面积≥1㎡,且气瓶与灶具距离≥0.5米,用气区域无通风死角
)可暂不安装机械排风,但仍需每个用气点(如灶台、气瓶存放区)配备燃气报警器; - 封闭区域、楼梯间等复杂场景必须安装机械排风并联动报警器,且禁止存放气瓶。整改时应以安全评估报告为依据,避免主观判断导致隐患遗留。
最近整治液化石油气罐,主要是沿街小饭店,小商店,要求中广说要安装强制排放,但如何正确安装,没有具体说明,有的饭店说我有窗户不用安了吧,有的在楼梯转弯处,情况复杂,不知道如何回复饭店落实安全要求,请对液化石油气了解专家给解答一下
EHS专家-DL 25-04-29
商户需根据实际用气环境判断是否需加装强制排放装置:
最新问题
如果没有窗户应当安装什么排风设备? 灶具旁边也应当安装报警器吗?目前一般都只在液化石油气罐旁边安装一个报警器,小饭店目前都是这样,两个报警器的没见过,有没相关规范标准国家出台,谢谢