火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
提 交
共 8 回答
牛疼 25-04-18
不需要
0 赞 0 踩 [回复]举报
lxm2222 25-04-18
不需要。因报警联动时电梯内可能有人员,消防联动要求迅速迫降电梯到一层并打开电梯门。
陈1111 回复: lxm222225-04-19
问题是迫降至首层或转换层,开门放人,停用后,是否该切电?
李勤 25-04-18
陈1111 回复: 李勤25-04-19
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;
2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。
1 赞 0 踩 [回复]举报
any祥 回复: 陈111125-04-21
谢谢!
干饭消防人 25-04-19
立即切掉的是排污泵、空调用电、康乐设施、普通动力设施、自动扶梯、厨房设施
潘天坤 25-05-12
不是所有消防电梯都要马上切断电源,有些消防电梯可能正参与疏散或者救援
有设置火灾自动报警系统的场所,一般要求非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用
民用建筑要求除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源