有关《消防设施通用规范-解读及应用》自喷水力计算的问题!
问题:
回答:
(2)《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2017第9.1.2条规定,水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。当受现场实际情况限制无法满足该规定要求时,可按实际情况计算。