- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
减压型倒流防止器
石峥嵘:倒流防止器是一种严格限定管道中的压力水只能单向流动的水力控制组合装置,倒流防止器的形式很多,消防系统中较多采用减压型倒流防止器。
减压型倒流防止器是通过进水止回阀产生的压差来控制泄水阀启闭的防倒流水力控制装置,能够严格限定管道中的压力水只能单向流动,适应所有防回流污染的情况。
下面,以【图示1】【图示2】为例,讲解减压型倒流防止器的控制原理(文末附视频分解)。
在【图示1】【图示2】的减压型倒流防止器中,主要包括进水腔、进水止回阀、中间腔、泄水阀、漏水斗、出水止回阀、出水腔等部件,其中进水腔与泄水阀的控制腔相通,两者压力同步。正常供水情况下,泄水阀的控制腔与中间腔保持一定压差,克服泄水阀弹簧力作用,确保泄水阀关闭。当泄水阀的控制腔与中间腔压差小于一定值时,泄水阀弹簧力克服控制腔压力,泄水阀开启排水。

【图示1】


(1)当进水腔的供水压力下降时,水流流速会降低,最终可能出现零流量,虽然没有水流流动,但受止回阀作用,进水腔水压仍可能高于中间腔水压,泄水阀控制腔与中间腔仍能保持一定压差,泄水阀仍处于关闭状态。【图示4】

【图示4】


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热