- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
汽车库.修车库-危险等级误区!自动喷水&灭火器-设计须知!
石峥嵘:自动喷水灭火系统设置场所和灭火器配置场所,均涉及危险等级分类,但《喷规》和《灭火器规》的附录表中均未包含修车库,需依据修车库的火灾危险性分类,参照甲、乙类工厂或仓库场所处置。
另外,虽然《喷规》和《灭火器规》的附录表中列示有汽车库的危险等级分类,但依《车火规》5.1.4可知,甲、乙类物品运输车的汽车库,仍宜参照乙类危险品库处置。
解说如下:
一、汽车库:
二、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库:
三、修车库(甲、乙类物品运输车的修车库除外):
注:本文所述的《喷规》,是指《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017);本文所述的《灭火器规》,是指《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005);本文所述的《车火规》,是指《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热