- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
规范争议:消火栓栓口压力,0.5~0.7MPa的减压方式!
一、规范要求:
二、疑问:
压力在0.50MPa至0.70MPa之间,要不要设置减压装置?
三、解答:
消火栓栓口动压力大于0.50MPa时,应设置减压装置,特殊情况下,可以适当放宽,但不得超过0.70MPa,大于0.7MPa时,必须设置减压装置。
解析:
1、室内消火栓配置的直流水枪,水枪反作用力超过200N,一名消防队员就难以掌握。当DN65消火栓口水压大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,因此消火栓口动压不宜大于0.50MPa。
2、如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火,因此大于0.70MPa必须采取减压措施。
3、常见的减压措施有:减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板等。
4、条文溯源:
根据已作废的《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求:室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。(8.4.3)
根据已作废的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)要求:消火栓栓口的出水压力大于0.5Mpa时,应采取减压措施。(7.4.6.5)
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热