- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
水泵汽蚀、汽蚀余量、气囊危害-机理分解,处置措施!
石峥嵘:了解离心式水泵的汽蚀机理,掌握必需汽蚀余量和有效汽蚀余量等概念,有利水泵设计及应用,有利于防范汽蚀、气囊危害,具重要意义!
本文要点:
1 水泵的汽蚀机理
2 离心泵及原理
3 汽蚀形成及危害
4 汽蚀危害与气囊危害的区别
5 “汽蚀”与“气蚀”
6 必需汽蚀余量、有效汽蚀余量
一、饱和蒸汽压:
饱和蒸汽压是指蒸汽与液体保持动态平衡时的压强,由液体物质本身性质决定,饱和蒸汽压随温度升高而增大。
二、沸腾、沸点:
1、沸腾是液体内部和表面同时发生剧烈汽化的现象,当液体的饱和蒸汽压与外界压强相等时,产生沸腾。
当外界压强大于液体饱和蒸汽压时,通常仅在液体表面发生汽化(图示1左),当液体饱和蒸汽压与外界压强相等时,液体的内部和外部可同时发生汽化,开始沸腾(图示1右)。
注:敞开容器中的沸腾液体,蒸汽带走大量热量,温度不再升高。

2、在一定压强下,液体沸腾时的温度称为沸点,当液体所受的压强增大时,沸点升高,压强减小时,沸点降低。
三、水的沸腾、沸点:
水的饱和蒸汽压随温度升高而增大,部分水温下的饱和蒸汽压如下(表1):
注:数据源自网络,仅供参考!
处于空气中的水,外界压强为大气压,当水的饱和蒸汽压与大气压相等时,水产生沸腾。通常,以下两种方式可使水沸腾:
1、加热,可使水沸腾:
水加热时,温度升高,饱和蒸汽压增大。由表1可知,当温度为100℃时,水的饱和蒸汽压达到101.33kPa(10.33m水柱),与标准大气压相当,发生沸腾(图示1右),也就是说,水在标准大气压下的沸点为100℃。
2、降低外部压强,可使水沸腾:
同理,降低外部压强,也可以使水沸腾,可以认为,当外部压强与表1右侧的某个饱和蒸汽压值相等时,表1左侧对应温度为该压强下的沸点,比如,当外部压强为0.238m水柱时,对应水的沸点为20℃,常温下的水就沸腾了。
示例:大气压与海拨高度相关,标准大气压是指海拨高度为0时的大气压,水在标准大气压下的沸点为100℃。海拨高度越高,大气压力越低,水的沸点也同步降低。比如,在海拨高度为6000m的高山或高原环境中,其大气压强仅为47.2kPa,这个压强大约与80℃水的饱和蒸汽压相当,水的沸点约80℃,仅需将水加热到80℃就沸腾了。
当然,也可以通过抽空密闭容器的办法让水沸腾,比如,放置于密闭容器中的常温水(20℃),当密闭容器压强抽空至0.238m水柱时,水就沸腾了,20℃是水在这个压强下的沸点。注意,水泵汽蚀的根本原因在此:水在泵体内处于密封状态,类似于密闭容器中的水,在图示2中,取水高度(h)越高,泵体内的水压越低,由表1可知,当泵体内的水压达到0.4m水柱时,沸点温度降至30℃以下,沸腾的水产生大量蒸汽,并发汽蚀危害。
注1:除非特别指定,本文所述的大气压,均为标准大气压,是在标准大气条件下海平面的气压,其值为101.325kPa。
注2:除非特别指定,本文所述的压强,均为绝对压强,是以毫无一点气体存在的绝对真空为零点起计算的压强。
一、离心泵的定义:
离心泵是依靠叶轮高速旋转时产生的离心力把能量传递给液体,叶轮出口液流方向基本与泵轴垂直的回转动力式泵。
二、离心泵原理:
(图示3)
三、扬程的概念:
离心泵的叶轮带动水高速旋转,以离心力的方式把能量传递给水,水获得能量,出口总水头大于入口总水头,两者代数差即为扬程(m)。
第三章 “汽蚀”的形成及危害
离心泵工作时,在转轴附近(D点)形成低压区,同时在叶轮末端(E点)和导流壳体区域形成高压区,由图示2可知,泵体内的压强随h的增加而降低,当泵体内低压区的压强达到水的饱和蒸汽压时,水会发生沸腾,产生无数蒸汽气泡,气泡进入叶轮末端(E点)及导流壳体区域时,压力剧增(远大于饱和蒸汽压),气泡瞬间溃灭,水质点高速填充气泡空间,产生频率和压力极高的水击,对叶轮和导流壳体造成损坏,并伴随噪声和水流工况失衡,这种现象就称为汽蚀,危害较大。(图示3、图示4)
一、“汽蚀”危害与“气囊”危害,是容易混淆的概念。
水泵运转时,吸水管路的水压降低,溶解在水中的气体可能释放出来,当吸水管路存在倒坡或局部升高时,即可形成气囊。气囊累积后可能以较大气团(气泡)的形式进入泵体,影响水泵流量扬程性能,并产生震动及叶轮损坏等类似汽蚀损害。
由本文可知,管路“气囊”的危害类似于“汽蚀”,但仍有别汽蚀,参专题:
二、“汽蚀”与“气蚀”的区别:
汽蚀和气蚀,人们往往混用,但仍有区别。
对于离心水泵式水泵,宜以“汽蚀”为好,《离心泵名词术语》GB/T7021及相关标准也是采用“汽蚀”,比如本文所述的汽蚀危害、汽蚀余量等等。
但对于水泵吸水管路的气囊危害,气囊中的气体成分主要是普通空气,可能用气蚀更好。
第五章 必需汽蚀余量、有效汽蚀余量
一、汽蚀余量(NPSH):
汽蚀余量可以理解为某点的总水头与汽化压力水头(饱和蒸汽压)的差值,当水处于静止时,可以理解为水压强与饱和蒸汽压的差值,这个差值应为正,否则就会发生沸腾。
水泵汽蚀余量的规范定义:汽蚀余量是评价水泵汽蚀性能的重要参数,是指在水泵进口断面,绝对总水头与汽化压力水头的差,也可以理解为单位重量液体具有的超过汽化压力的富余能量,汽蚀余量的单位为米。
二、必需汽蚀余量(NPSHR)
1、从水泵原理可知,从水泵进口断面至转轴附近(D点),会有一个压降过程,这个压降由水泵性能结构确定,与外部条件无关,要使泵体内的低压区(D点)不发生沸腾,水泵进口断面必须保证足够的汽蚀余量,这个汽蚀余量扣除压降后,还可以保证D点的汽蚀余量为正,也就是说,保证D点压强不会降至汽化压力水头(饱和蒸汽压)。
可以这样认为,在保证泵体内部不发生沸腾的条件下,水泵进口断面的最低汽蚀余量,就是水泵要求的必需汽蚀余量。
2、必需汽蚀余量的规范定义:
必需汽蚀余量是在规定的流量、转速和输送液体的条件下,泵达到规定性能的最小汽蚀余量,是保证水泵内部不发生汽蚀所必须具有的汽蚀余量。注:发生汽蚀的特征包括:出现可见汽蚀、汽蚀引起的噪声和振动的增大、扬程或效率开始下降、给定降幅的扬程或效率、汽蚀侵蚀限度,等等。
3、水泵进口断面至D点的压力降由水泵性能结构确定,是决定最小汽蚀余量的关键要素,通常由泵厂以20℃清水在泵的额定流量下测定,根据规范要求,水泵铭牌应标注水泵进口断面的必需汽蚀余量。

根据必需汽蚀余量、最高工作环境温度下水的饱和蒸汽压,结合管路损失等参数,就可以计算出水泵的最大取水高度。
三、有效汽蚀余量(NPSHA)
有效汽蚀余量是由进水装置条件确定的、规定流量下可获得的(可利用的)汽蚀余量,有效汽蚀余量不应小于必需汽蚀余量。
有效汽蚀余量是进水装置提供给水泵进口断面的汽蚀余量,对于消防水泵,是消防水池通过吸水管路提供给水泵进口断面的汽蚀余量。
消防水泵采用自灌式吸水,很明显,有效汽蚀余量可完全保证必需汽蚀余量要求,通常无需校核。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热