- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
别墅、洋房-建筑防火要求,怎么破!
别墅、独户洋房,已非稀罕之物,通常整栋或整单元为独户私宅,缺乏监管,消防措施应予重视,以防风险!
这类建筑的防火措施,主要是安全疏散距离的控制,以及与附设机动车库的防火分隔要求!
第一章 安全疏散距离的控制
别墅的安全疏散距离计算,与别墅的楼梯间设置形式相关:
一、设置开敞式楼梯的别墅建筑:
设置开敞式楼梯的别墅建筑,户内楼梯相当于跃层式住宅的户内楼梯,户内任一点至直通室外的户门的直线距离,不应大于《建筑设计防火规范》表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离,其中,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。
这种情况的楼梯,属于套内楼梯,可参照《住宅设计规范》的相关要求执行。
二、设置敞开式楼梯间的别墅建筑:
为了解决疏散距离的问题,别墅也可按多层住宅的形式设置敞开式楼梯间,别墅的安全疏散距离,只要计算每层任一点到敞开式楼梯间入口的距离,具体要求如下:
1、敞开楼梯间、疏散走道等应符合规范要求。

注1:左图楼梯间与电梯井相邻,应采用封闭楼梯间,本图示户门采用乙级防火门,仍可采用敞开楼梯间。
注2:右图敞开楼梯间不能直接开向户内,须采取短走道的形式。
2、每层户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于《建筑设计防火规范》表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。
三、敞开式楼梯间及敞开楼梯(开敞式楼梯)的区别,详见:敞开楼梯间基本概念,与敞开楼梯的区别!
第二章 附设机动车库的防火分隔要求
附设在别墅内的机动车库,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合《建筑设计防火规范》第6.5.3条的规定。
第三章 补充说明
别墅可视为低层独立式住宅,其建筑防火及消防设施要求,可参照专题:住宅建筑-建筑防火及消防设施要求。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热