- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
商业网点、步行街等临街铺面-室内消火栓设计误区!
石峥嵘:对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等用于设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可!
室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等可以设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可,解说如下:
一、室内消火栓应设置在明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置,不应设置在门店及店铺内部(示例1),一方面,店铺本身着火时,其内部的消火栓无法使用;另一方面,火灾往往发生在下班时间,着火时,如设置消火栓的铺面关闭,其他铺面将无法使用消火栓。
示例1中,消火栓设置在门店及店铺内部,不应许可!
示例1
二、临街铺面室内消火栓的设置,比较合适的方式是在铺面的临街外墙等位置预留室内消火栓的洞口或隔间(示例2),同时,室内消火栓的设置,尚应考虑防冻和防盗要求!
示例2中,在铺面的临街外墙等位置预留室内消火栓的洞口或隔间,是较为合适的方式:
示例2
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热