- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火间距-概述!
本文所述的防火间距,为不同建筑物(构筑物)之间的防火间距,同时适应同一座建筑中通过裙房、连廊或天桥连接的建筑物(比如,同一建筑中的相邻塔楼等,应视为不同的建筑来确定防火间距,等等)。
一、防火间距的主要功能:
防火间距是不同建筑间的空间间隔,既是防止火灾在建筑之间发生蔓延的间隔,也是保证消防车通行和灭火救援行动顺利开展的空间。
1、防火间距是最有效的防火分隔措施:
热传播是火灾发展蔓延的决定性因素,热传播的主要方式有热传导、热对流和热辐射等。
防火间距是最有效的防火分隔措施,通常认为,满足防火间距要求的两座建筑之间,可达到本质安全的防火分隔效果。
2、防火间距是消防救援的基本保证:
合理的防火间距,可保证消防车通行和灭火救援行动的顺利开展。
二、防火间距的计算原则:
确定不同建筑的防火间距时,可将建筑外墙、屋面等(包括凸出外墙和屋面的可燃或难燃构件)视为非安全面,非安全面的任一点均可能将火灾传播至其他建筑物(构筑物),外来火灾也可能给非安全面带来风险,要防止火灾传播,非安全面上任意点与相邻建筑的间距,均应满足防火间距要求。
依此可知:建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙(非安全面边界)的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。(图示1)
(图示1)
注:图中的红色点为火焰对流和辐射示意,同时示意非安全面边界,实际上,火灾面的任意点均可能是火焰对流或辐射源。
三、防火间距的计算方法:
《建规》附录B,明确了关防火间距的计算方法。
四、影响防火间距的主要因素:
影响防火间距的因素较多,在确定建筑间的防火间距时,应综合考虑灭火救援、防止火势向邻近建筑蔓延、节约用地等多重因素。
从防止火势蔓延角度,防火间距主要考虑热对流和热辐射等的作用,其中,热辐射是主要方式。对于一些特殊场所,还应考虑飞火的影响,飞火的形成与风力、火焰高度有关。比如,对于周围存在露天可燃物堆放场所时,在大风情况下,从火场飞出的“火团”可达数十米至数百米。
五、建筑物(构筑物)的防火间距要求:
现行规范明确了不同建筑物(构筑物)之间的防火间距要求,比如,《建规》明确了民用建筑、厂房、仓库、可燃液体储罐(区)、可燃材料堆场等的防火间距要求;《车火规》明确了汽车库、修车库、停车场与其他建筑物(构筑物)的防火间距要求,等等。
注:《建规》和《车火规》仅明确了常规建筑物(构筑物)的防火间距要求,专业规范有要求者,应以专业规范为准,当不同规范要求矛盾时,通常以相对较严的要求为准。
需要说明的是,规范规定的防火间距要求,均为建筑间的最小间距要求,实际应用中,需要根据建筑的体量、火灾危险性和实际条件等因素,尽可能加大建筑间的防火间距。
六、减少防火间距的主要情形:
减少防火间距的情形较多,比如,厂房仓库等因工艺和功能所需减少防火间距,一定规模和风险等级的厂房和民用建筑通过成组布置减少防火间距,相邻建筑通过设置防火墙减少防火间距,等等。
在相邻建筑之间设置防火墙,是减少防火间距的常规手段,防火墙具备较好的耐火隔热性能,能有效阻断热传导和热辐射,减少热对流影响,满足一定条件的两座建筑,当其外墙采用防火墙时,可将防火墙视为安全面,以此达到减少防火间距(或防火间距不限)的目的,比如,在图示2中,可认为建筑1的防火墙为安全面,能够隔断两座建筑的火灾蔓延,建筑1和建筑2之间可减少防火间距(或防火间距不限)。
有关防火墙减少防火间距的处置措施,参专题:减少防火间距| 防火墙设置原则,突破边界的处置措施!
(图示2)
需要说明的是,防火间距是最好的防火分隔措施,并可同时兼顾消防救援功能,防火墙并不能完全替代防火间距,通常情况下,应尽量满足不同建筑间的防火间距要求。
七:相关视频:
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热