- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
甲、乙类场所-自动灭火、火灾报警设置原则,疑难处置!
石峥嵘:本文所述的甲乙类场所,主要指甲、乙类厂房和甲、乙类仓库,也包括设置在其他建筑或厂房仓库的局部甲乙类区域,这类场所通常具备易燃易爆特征,需设置与之相适应的自动灭火系统和自动报警系统,对于没有达到设置规模,或不能设置的场所,应强化其他保护措施!
甲乙类场所强调预警保护,火灾自动报警系统的作用有限。
有条件的甲乙类场所,应尽量采用主动防护系统,主动防护比自动灭火更具实际意义!
一、并非所有的甲乙类场所,都能设置自动灭火系统!
1、有些甲乙类场所可能确实没有合适的自动灭火系统,这类情况可不设置自动灭火系统。
甲乙类物质风险高,物性复杂,有些在常温下自行分解,有些在空气中氧化导致迅速自燃或爆炸,有些遇水可引起燃烧或爆炸,等等。
常见的水、泡沫、气体、干粉等灭火系统,并不能解决所有甲乙类场所的灭火问题。有些甲乙类场所可能确实没有合适的自动灭火系统,比如甲类第3、4项的部分生产或储存场所等,这类情况可不设置自动灭火系统。
2、规范应用:
《建规》8.3.1要求“高层乙、丙类厂房应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统”。实际应用中,应综合危险物质的性质确定灭火系统类别,对于一些特殊乙类生产场所,可能并无合适的灭火系统,不能勉强设置自动灭火系统。
3、对于没有达到自动灭火系统应用规模,或不能设置自动灭火系统的场所,应强化其他保护措施。
二、怎样选择甲乙类场所的灭火系统。
选择甲乙类场所灭火系统,关键要素是灭火剂类别和系统形式。
1、应选择与危险物质相适应的灭火剂:
甲乙类场所通常具备易燃易爆特征,有些物质甚至和常规灭火剂发生化学反应,应予慎重!灭火剂选型时,必须充分了解被保护对象的物理化学特征,明确灭火机理,确保灭火系统的有效性,防范灭火剂与被保护对象发生反应引发危险。
2、应采用反应迅速、能可靠抑制火灾的系统形式:
甲乙类火灾蔓延迅速,对于适合用水灭火的场所,宜采用雨淋系统、水喷雾系统等开式灭火系统,不应采用闭式自动喷水灭火系统,闭式自动喷水灭火系统的感应速度和保护效率,均不能满足甲乙类场所的要求。
同样,泡沫灭火系统的选择,也应采用泡沫雨淋系统或泡沫喷雾系统,常规的泡沫灭火装置启动慢,控火能力差,除油罐区等规范明确采用泡沫灭火装置的场所外,甲乙类场所应尽量采用泡沫雨淋系统或泡沫喷雾系统。
3、甲乙类场所的灭火系统选择,可根据实际情况,依上述2项原则处置。
关于甲乙类场所的灭火系统选择,《建规》列举了适应雨淋系统的部分场所,在一些甲乙类场所的专项规范中,也有相关应用要求,对于规范未有明确的场所,可根据实际情况,依上述2项原则处置。
4、应用示例:
示例1:《建规》8.3.7所述的场所,应采用雨淋自动喷水灭火系统,对于其他适应用水灭火的甲乙类场所,也可以采用雨淋自动喷水灭火系统,对于通过泡沫能增强灭火效果的场所,可采用泡沫雨淋自动喷水灭火系统。
示例2:《酒厂设计防火规范》要求酒厂的部分甲乙类场所采用水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统,这里的泡沫灭火系统应为泡沫水喷雾灭火系统,并应采用抗醇泡沫液。
三、甲乙类场所强调预警保护,火灾自动报警系统的作用有限。
1、预警是更为有效的保护手段。
对于危险源为可燃气体、蒸气、粉尘等的甲乙类场所,具备爆燃和爆炸风险,火灾一旦发生,往往无法控制,通过预警系统监测被保护场所的危险物浓度指标,可从根源上消除火灾风险,防范于未燃,是相对有效的保护手段。
依据规范要求:建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置(8.4.3),可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL,二级报警设定值应小于或等于50%LEL(5.5.2),达到报警预定值时,应启动保护措施。
对于其他可能产生可燃性粉尘、纤维、飞絮的甲乙类场所,也可设置相应的危险物浓度检测装置,并配套相应保护措施。
2、火灾自动报警系统主要设置于可燃固体、液体等不适应可燃气体报警装置的场所,以及需要联动控制灭火系统的场所。
常规感温感烟类探测器通常无法在甲乙类场所有效发挥作用,当需要设置火灾自动报警系统时,可考虑采用红外、紫外等感光类火焰探测器或图像形火灾探测器。
四、甲乙类场所的主动防护,比自动灭火更具实际意义!
对于危险源为可燃气体、蒸气、粉尘、纤维、飞絮等甲乙类场所,一旦发生火灾,蔓延速度难以受控,且有爆燃爆炸风险,灭火的实际意义不大,采取主动防护措施,更具实际意义。
这类场所的主动防护措施,主要是设置可燃气体探测系统或蒸气、粉尘、纤维、飞絮等危险物质的浓度检测系统,当危险物浓度达到预定值时,及时切断危险源,启动防护系统,示例:
1、气体灭火系统可作为部分甲乙类场所的主动防护系统。
气体灭火系统主要通过窒息或化学抑制等方式阻断燃烧,可作为部分甲乙类场所的主动防护系统,常见的气体灭火系统有七氟丙烷、IG541、CO2等。
2、雨淋系统、喷雾系统、泡沫系统等,均可作甲乙类场所的主动防护措施,具体应依危险物特征确定。
比如,液化天然气储罐的站场,集液池可配置固定式全淹没高倍数泡沫灭火系统,高倍泡沫可减少和防止蒸汽云的产生,降低热辐射量。
比如,液氯的可能泄漏部位可设置雨淋或喷雾系统,利用液氯溶入水等特点减缓液氯扩散。
等等!
3、主动防护系统是防患于未燃,并非灭火目的,其联动系统应为可燃气体探测系统或其他危险物浓度检测系统,不能通过火灾探测器信号联动。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热