- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
自动扶梯-底部洒水喷头的设置争议,处置措施!
石峥嵘:自动扶梯底部怎样设置自动喷水灭火系统的洒水喷头,是否需要层层设置洒水喷头,是近年争议较多的问题!
本文观点:自动扶梯存在火灾风险,且往往发生在扶梯内部,扑救困难,有必要采取保护措施。自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统的洒水喷头,且每层自动扶梯均应设置。
现结合当年贯宣精神,综合规范要求和实际应用情况,解说如下:
1、本条文最早出现于1995版《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,简称95版高规)中,本规范7.6.3规定:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的自动扶梯底部,应设自动喷水灭火系统。
2、在2005版《高层民用建筑设计防火规范》中,应用范围扩大至二类高层公共建筑,并一直延续至现行《建筑设计防火规范》,已有近30年历史。
二、自动扶梯存在火灾风险:
产品材料上,自动扶梯产品标准并未严格限制自动扶梯材料的燃烧性能,仅部分组件要求采用C级难燃材料,其他组件可能采用可燃性材料,加上实际生产与产品标识往往存在偏差,自动扶梯确实存在火灾风险(比如可燃性ABS塑料等)。
维护管理上,自动扶梯普遍缺乏有效保养,电机电气线路容易老化,扶梯内部空间容易累积可燃物和润滑油污,存在较大火灾风险,实际上,也曾出现多起自动扶梯的火灾事故。
自动扶梯通常设置在中庭等高大空间场所,火灾蔓延快,具备较大的危害性,尤其对于设置在楼层洞口等有限空间的自动扶梯,火灾时卷帘下放,更容易产生烟囱效应。
有关自动扶梯的火灾风险和设置自动灭火系统的必要性,参专题:自动扶梯-火灾风险及防火要求!
三、自动扶梯有必要设置洒水喷头保护:
1、自动扶梯存在火灾风险,火灾往往发生在扶梯内部,初期难以发现,外部扑救困难,有必要采取合适的消防保护措施。
2、设置在中庭等部位的自动扶梯,依据《建规》5.3.2要求,中庭内不应布置可燃物,而自动扶梯的火灾风险不可避免,因此有必要设置自动灭火系统保护。
3、设置在楼层洞口等部位的自动扶梯,火灾时卷帘下放,容易产生烟囱效应,具备更大危险性,有必要设置自动灭火系统保护。
参考观点:自动扶梯四周的卷帘下放后,形成相对封闭空间,类似于高架仓库,依《建规》8.3.2要求,难燃物品的高架仓库应设置自动喷水灭火系统(强条)。
4、《建规》8.3.3规定:二类高层公共建筑及其地下、半地下室的自动扶梯底部,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。
5、《自喷规》7.2.3规定:当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。自动扶梯宽度通常在1.5m以上,往往双排并列在3.0m以上,有必要在下部增设洒水喷头。
6、对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,自动扶梯底部增设洒水喷头,并不会明显增加系统造价。
依上可知,自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统的洒水喷头,且每层自动扶梯均应设置。
四、误区1:中庭、扶梯洞口等封闭空间不需要设置自动灭火系统。
有观点认为,中庭、扶梯洞口的防火卷帘在火灾时下放,属于相对封闭的空间,不需要设置自动灭火系统。本观点不妥,原因如下:
1、现行规范确实没有强调中庭、楼层洞口等的自动灭火系统保护,但其前提是“这些部位无可燃物和火灾风险”,对于存在火灾风险的部位,同样需要设置自动灭火系统保护。
实际上,对于中庭回廊等安全区域,即使没有可燃物,且回廊与四周店铺等采取了防火分隔措施,但《建规》5.3.2仍规定“高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统”。
对于设置在楼层洞口等有限空间的自动扶梯,火灾时卷帘下放,容易产生烟囱效应,更有必要设置自动灭火系统保护。
2、中庭等大空间场所通常会设置自动跟踪定位射流灭火系统或雨淋系统保护,这类系统无法有效保护多层重叠的自动扶梯,自动扶梯有必要设置自我保护的自动喷水灭火系统。
3、依此,即使在中庭、扶梯洞口等封闭空间部位,自动扶梯仍有必要设置自动灭火系统保护。
有关自动扶梯的火灾风险和设置自动灭火系统的必要性,参专题:自动扶梯-火灾风险及防火要求!
五、误区2:多层重叠的自动扶梯,仅需在最低层扶梯设置自动喷水灭火系统。
自动扶梯的自动灭火系统,应能实现扶梯自身保护,对于多层重叠的自动扶梯,应层层设置自动喷水灭火系统,设置在自动扶梯底部的洒水喷头,可以对下层扶梯进行保护(图示3)。
六、误区3:自动扶梯上方不能安装喷淋装置。
1、自动扶梯的桁架、梯级、踏板等区域,通常不存在忌讳用水的电气设施,且这部分区域的火灾类别适合水灭火剂。
2、下垂型洒水喷头紧贴自动扶梯底板安装,不会产生碰撞破坏的危害,确有必要时,还可以考虑设置喷头保护罩。
依此可知,自动扶梯上方设置洒水喷头,应不会产生不良影响。
七、自动扶梯-怎样设置自动喷水灭火系统:
在1995版高规刚发布时,就怎样设置自动扶梯的自动喷水灭火系统,存在两种观点,且均有应用。
观点1:洒水喷头设置在自动扶梯内部的底部(图示1):
考虑自动扶梯的火灾通常发生在内部,从外部较难扑灭,因此曾尝试将洒水喷头设置在扶梯内部的底部(图示1)。但实际应用中发现,自动扶梯内部并不方便设置洒水喷头,且受下部履带阻挡,并不能保证灭火效果,尤其是清理杂物时很容易造成洒水喷头损坏,后来基本不再采用这种方式。
观点2:洒水喷头设置在自动扶梯外部的底部(图示2)。
考虑自动扶梯内部并不合适设置洒水喷头,因此通常会将洒水喷头设置在扶梯外部的底部(图示2),这是一直以来较为接受的方式,考虑自动扶梯通常为上下对应叠加,设置在自动扶梯底部的洒水喷头,可以对下层扶梯进行保护,基本满足设计要求。(图示3)
(图示2:洒水喷头设置在自动扶梯外部)
八、本文观点:自动扶梯存在火灾风险,且往往发生在扶梯内部,扑救困难,有必要采取保护措施。自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统的洒水喷头,且每层自动扶梯均应设置。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热